Die Bodenfeuchtesensoren z.B actual_th10_hum_rel geben bei den aktuellen Messwerten einen max. Wert von 100 aus. Der Messbereich liegt aber zwischen 0 und 200. Bei den Maximalwerten und Minimalwerten z.B. day1_th10_hummax_rel stimmen die Werte.
Könnte man dies bei einem nächsten Update berücksichtigen?
Gruß Torsten
Bodenfeuchtesensoren
Moderator: Mattk
Re: Bodenfeuchtesensoren
Danke für den Hinweis, sollte im nächsten Update 4.7g behoben sein.
Re: Bodenfeuchtesensoren
Danke für die Thematisierung des Problems.
Auch ich habe bei 2 von 3 Bodenfeuchtesensoren das Problem, dass bei 100cbar Schluß ist.
Mittlerweile stehe ich bei der Version 4.7j und das Problem besteht noch immer. Gab
es beim Fixing Verzögerungen?
Gruß
Lentas
Auch ich habe bei 2 von 3 Bodenfeuchtesensoren das Problem, dass bei 100cbar Schluß ist.
Mittlerweile stehe ich bei der Version 4.7j und das Problem besteht noch immer. Gab
es beim Fixing Verzögerungen?
Gruß
Lentas
Re: Bodenfeuchtesensoren
Ist das nur ein "Problem" bei der Status-Anzeige auf der Seite "Sensoren" oder ist das auch in den "richtigen" Auswertungen/Grafiken falsch?
Re: Bodenfeuchtesensoren
in den rohdaten kommen die werte richtig rein,
siehe:
20110703171935 th13 172 200 0000
20110703171951 th11 167 43 0000
20110703171951 th12 172 200 0000
20110703172037 th13 172 200 0000
20110703172053 th11 167 43 0000
20110703172053 th12 172 200 0000
im menü "sensoren" ist dann unter Station 0 (Vantage): Vantage Pro
nur mehr der wert 100cbar zu finden. in den richtigen grafiken wird auch nur 100cbar angezeigt.
conclusio: rohdaten kommen richtig rein, die verarbeitung "plättet" dann auf 100cbar.
siehe:
20110703171935 th13 172 200 0000
20110703171951 th11 167 43 0000
20110703171951 th12 172 200 0000
20110703172037 th13 172 200 0000
20110703172053 th11 167 43 0000
20110703172053 th12 172 200 0000
im menü "sensoren" ist dann unter Station 0 (Vantage): Vantage Pro
nur mehr der wert 100cbar zu finden. in den richtigen grafiken wird auch nur 100cbar angezeigt.
conclusio: rohdaten kommen richtig rein, die verarbeitung "plättet" dann auf 100cbar.
Re: Bodenfeuchtesensoren
Das ist für mich hart zu traken, da ich keine entsprechenden Sensoren hier zum Testen habe.
Lentas, könnstest Du mir bitte Zugriff auf Deinen Meteohub (ports 22 und 7777) geben?
Lentas, könnstest Du mir bitte Zugriff auf Deinen Meteohub (ports 22 und 7777) geben?
Re: Bodenfeuchtesensoren
werde dir im lauf des morgigen tages zugriff geben, bin grad in griechenland angekommen und hab noch einiges auszupacken. an welche addi kann ich dann die zugangsinfo schicken?
Re: Bodenfeuchtesensoren
Auch ich habe bei 2 von 3 Bodenfeuchtesensoren das Problem, dass bei 100cbar Schluß ist.